|
Nach dem Abspielen einiger Wahlen setzt der Tonarm auf, aber es kommt
kein Ton aus dem Verstärker - AMI I und andere |
|
After playing a few selections, the tone arm
sets down, but no sound comes from of the amplifier - AMI I and others |
Nach dem Einschalten der Box (hier: AMI I) und dem Abspielen von ca. 6 -
8 Singles, setzt der Tonarm auf, aber es kommt kein Ton aus dem
Verstärker. Das Mute-Relais bleibt angezogen und der Tonarmendschalter
ist ohne Funktion. Was kann die Ursache sein?Hierfür kommen mehrere Ursachen in Frage.
1. Wahlpin wird nicht zurückgesetzt In dem Fall bleibt der Greifermotor eingeschaltet und der Verstärker
wird nicht freigeschaltet. Es dürfte eine etwas zu niedrige
Gleichspannung vorliegen, denn sonst würde sich der Greifermotor
festlaufen und müßte händisch frei gedreht werden. Die Fehlerursache ist entweder an den Kontakten unter dem Tonarm oder an
den Kontakten auf dem Magazin (unter dem Stiftrad) zu suchen. Die
Kontakte auf dem Magazin sind eigentlich unnötig und können entfernt
oder zumindest kurzgeschlossen werden. Die Kontakte unter dem Tonarm
sind zu reinigen und zu justieren.
2. Rückstellhebel geht nicht in
Ausgangsposition Wenn der Rückstellhebel nicht in seine Ausgangsposition geht und sich
der Greifermotor festläuft, obwohl der Pin zurückgesetzt wurde, kann das
mehrere Ursachen haben. Es kann sein,
- dass der Sucherhebel schwergängig ist und den Mikroschalter nicht
betätigt
- dass ein defekter Mikroschalter vorliegt
Die Schalter sind leicht zu überprüfen. Wird einer der Schalter
(bzw. den Sucherhebel) betätigt, während die Musikbox in Bereitschaft
ist, zieht die zugehörige Seitenwahlspule an und der Greifermotor
läuft an, um eine Platte aufzulegen. Nun wird der Sucherhebel
losgelassen. Der Greifermotor muss nun sofort in die Ausgangsstellung
zurücklaufen. Wenn es dabei eine Verzögerung gibt, oder der Motor
überhaupt weiterläuft, bis er festläuft, dann ist dieser Schalter
auszutauschen. Den Greifermotor braucht nicht ausgebaut zu werden, wenn er festgelaufen
ist. Auf der Oberseite ist ein kleiner Deckel. Wird dieser
abgeschraubt, kann man den Anker mit einem Finger oder ggfs.
vorsichtig mit einem Schraubenzieher um eine halbe Umdrehung
zurückdrehen. Das genügt, um ihn anlaufen zu lassen. Natürlich ist
vorher sicherzustellen, dass beide Such-Mikroschalter
gedrückt sind. Die angesprochenen Kontakte befinden sich normalerweise auf der hinteren
Platte des Magazins, wo auch die Sucher-Mikroschalter montiert sind.
Sie werden durch die Rückstellhebel betätigt. bei den meisten
Geräten (nicht bei allen) sind sie kurzgeschlossen oder überhaupt
entfernt. Bei den meisten J - Modellen z.B. waren sie vom Werk aus
nicht mehr vorhanden.
- dass die Löschspulen angezogen bleiben
Bleiben nach dem Rücksetzen der Wahlpins die
Löschspulen angezogen, sollten diese auf
Funktion geprüft werden: dazu drückt man alle Pins auf dem Stiftrad
mit der Hand hinein. Anschließend drückt man die Scan-Taste
(gedrückt halten), um das Magazin zu drehen. Das Magazin muss sich
nun drehen, bei jeder Platte kurz anhalten und die Stifte für A- und
B-Seite zurückschlagen. Dabei werden die Seitenwahlspulen und die
Löschspulen in sehr regelmäßigen Abständen betätigt. Der
Greifermotor darf sich dabei nur sehr wenig bewegen. Das entstehende
Geräusch muss vollkommen gleichmäßig während der gesamten
Magazinumdrehung sein. Jede Unregelmäßigkeit zeigt an, dass etwas
nicht in Ordnung ist. In den meisten Fällen handelt es sich um
mechanische Fehler, wie schwergängige Sucher- oder Löschhebel oder
klebrige Plunger in den Löschspulen. Fehlerfreier Test: dann wird der Löschstromkreis beim Auflegen
nicht korrekt aktiviert. Der Fehler liegt dann mit ziemlicher
Sicherheit an den Kontakten unter dem Tonarm (Camshaft
Switches), die betätigt werden, wenn der Tonarm auf die Platte gelegt
wird oder an den Kontakten rechts hinten (Transfer Switches), die
durch die Seitenumschaltspulen betätigt werden. Fehlerhafter Test: als erstes sind einige Kontakte zu reinigen und
zu justieren. Das sind die Camshaft Switches hinter dem Tonarm und
die Transfer Switches rechts hinten, die durch die Seitenwahlspulen
betätigt werden. Zum Reinigen keine normale Kontaktfeile
verwenden. Besser ist ein etwa 1 cm breiter Streifen aus Kunststoff,
an dem auf beiden Seiten jeweils ein Streifen möglichst feines Nassschleifpapier (Körnung mindestens 800 oder 1000) aufgeklebt wird.
Ersatzweise kann man auch einen Streifen Nassschleifpapier der Länge
nach falten, so dass die Schleifflächen außen sind. Diesen Streifen
zwischen die Kontakte schieben und die Kontaktflächen polieren, bis
sie vollkommen blank sind. Die Camshaft Switches sind im Ruhezustand
betätigt und daher schlecht zugänglich. Damit sie erreicht werden
können, drückt man den Sucher-Mikroschalter und lässt den Greifer
hochgehen, dann den Serviceschalter ausschalten. Wenn alle Kontakte blank sind, kontrollieren, ob die Kontakte richtig
justiert sind. Dazu am besten den Greifermotor bis kurz vor den
Schaltpunkt zurücklaufen lassen und den Serviceschalter wieder
ausschalten. Dann den Greifermotor mit der Hand (durch die Öffnung
an der Oberseite) weiterdrehen, bis die Kontakte betätigt werden.
Die Arbeitskontakte (normal offen) müssen sicher geschlossen sein,
bevor der Ruhekontakt (normal geschlossen) öffnet. Bei einem der
Kontakte müssen in gedrücktem Zustand 3 Kontaktzungen verbunden
sein.
- dass die Resethebel zu langsam in die Ausgangsposition gehen und sich
so zwischen Pin und Sucherhebel einklemmen.
Zum Beheben des Fehlers ist es notwendig, das Stiftrad abzumontieren.
Als erstes ist der große Arm mit den Pinpushern abzunehmen. Dazu ist
die Inbusschraube zu lockern. Dann kann man den Arm abziehen. Auf
dem Stiftrad ist ein kleines Stahlplättchen mit zwei Schrauben
angeschraubt. Dieses Plättchen ist zu lockern und zu verschieben, so
dass es nicht mehr in die Nut des Metallteiles (Wahlspule in der
Magazinachse) eingreift. Das Stiftrad ist mit einer
Sechskantschraube (SW 11) auf der Magazinachse aufgespannt. Nach dem
Lockern ist das Stiftrad abzuziehen. Nun werden die Haltewinkel (auf dem auch die unnötigen Kontakte
montiert sind) abgeschraubt, die die Resethebel fixieren und der
Seegerring von der Achse des Resethebels abgenommen. Darauf
achten, daß die Feder dabei nicht wegspringt. Dann kann man den
Hebel seitlich herausziehen. Auf der inneren Seite des Hebels ist
ein Zapfen, der durch den Spulenplunger geht. Dieser ist ebenfalls
herauszunehmen. Vorsicht, da ist wieder eine Feder. Der Spulenplunger und die
Hülse in der Spule sind zu reinigen und zu entfetten. Wenn es rauhe
Stellen gibt, sind sie auch zu polieren. Es ist wichtig, daß die
Teile absolut fettfrei sind und bleiben. Die großen Federn sind
meist etwas lahm. Man kann sie etwas dehnen, um die Spannung zu
erhöhen. Wenn beide Plunger gereinigt sind, wird das Ganze
wieder zusammengebaut. Auf die Achsen des Sucherhebels und des
Resethebels kann man je einen Tropfen Öl geben.
Das Stiftrad ist beim Einbau so einzustellen, daß das Magazin nicht
allzu viel Spiel in axialer Richtung hat. Es ist so zu drehen, daß
der Auflagebügel für den Greifer genau in der Position ist, daß der
Greiferarm mittig darauf trifft. Dann wird die Pinpusherspule wieder
mit dem kleinen Plättchen fixiert. Der Plunger des Pinpushers und das Innere des Messingrohres sind
ebenfalls zu reinigen und bei Bedarf zu polieren. Beim Montieren des
Pinpushers ist zu beachten, daß die Metallhülse in das geschlitzte
Messingrohr rutschen muß, sodaß das Messingrohr zwischen Metallhülse
und dem Aluteil eingeklemmt wird. Das Einschieben geht leichter,
wenn man den Aluteil mit einem Schraubenzieher in der Nähe der
Inbusschraube etwas auseinander drückt. Wenn man das Teil richtig
angesetzt hat, läßt es sich mit einem kräftigen Druck auf den
Spulenplunger aufschieben. Zum Einstellen stellt man mit dem Wahlrad
die Nummer A1 ein. Dann drückt man den Hebel der Stopspule im
Selector und fixiert ihn mit einem Schraubenzieher, so daß der
Selector sich nicht mehr verdrehen kann. Nun dreht man den
Pinpusherhebel so, das der längere Pinpusher genau mittig auf den
mit A1 beschrifteten Pin zeigt. Der kurze Pinpusher zeigt dabei
genau auf ein leeres Loch. Der Abstand zu den Pins sollte etwa 2 -
3mm sein. Zum Schluß zieht man die Inbusschraube (nicht allzu fest)
an.
|
|
After switching on the speaker (here: AMI I) and
playing approx. 6 - 8 singles, the tonearm touches down, but no sound
comes out of the amplifier. The mute relay remains energized and the
tonearm limit switch has no function. What could be the cause?
There are several possible causes.
1. Selector pin is not reset
In this case, the gripper motor remains switched on and the amplifier is
not enabled. The DC voltage is probably too low, otherwise the gripper
motor would get stuck and have to be turned manually.
The cause of the fault is either the contacts under the tone arm or the
contacts on the magazine (under the pin wheel). The contacts on the
magazine are actually unnecessary and can be removed or at least
short-circuited. The contacts under the tone arm should be cleaned and
adjusted.
2. Reset lever does not move to starting
position
If the reset lever does not return to its starting position and the
gripper motor gets stuck even though the pin has been reset, there may
be several reasons for this. It could be
- that the search lever is stiff and not
moves smooth and does not actuate the microswitch
-
that there is a defective microswitch.
The switches are easy to check. If one of the switches (or the
search lever) is actuated while the jukebox is in standby, the
associated side selector coil picks up and the gripper motor starts
to place a record. The search lever is then released. The gripper
motor must now immediately return to the starting position. If there
is a delay or the motor continues to run until it stalls, this
switch must be replaced. The gripper motor does not need to be removed if it has seized up.
There is a small cover on the top. If this is unscrewed, the
armature can be turned back half a turn with a finger or, if
necessary, carefully with a screwdriver. This is enough to let it
run. Of course, you must first ensure that both search microswitches
are pressed. The contacts referred to are normally located on the rear plate of
the magazine, where the search microswitches are also mounted. They
are actuated by the reset levers. On most devices (not all) they are
short-circuited or removed altogether. On most J models, for example,
they were no longer present from the factory.
-
that both cancel coils stay energized.
If the selection coils remain tightened after resetting the selector
pins, they should be checked for function: To do this, press all the pins on the pin wheel in by hand. Then
press and hold the scan button to rotate the magazine. The magazine
must now rotate, stopping briefly at each record and pushing
back the selection pins for the A and B sides. The selector coils for the sides and the cancel coils are actuated
at very regular intervals. The gripper motor must only move very
little. The resulting noise must stay completely the same during the
entire magazine rotation. Any irregularity indicates that something is wrong. In most cases,
this is a mechanical fault, such as sluggish searcher levers or
sticky plungers in the cancel coils. Faultless test: Then the cancel circuit is not activated
correctly when the tonearm is placed on the record. The fault is almost certainly due to the contacts below the tonearm
(camshaft switches), which are activated when the tonearm is placed
on the record, or to the contacts at the rear right (transfer
switches), which are activated by the side switch coils. Faulty test: The first thing to do is cleaning and adjusting
some contacts. These are the camshaft switches behind the tonearm
and the transfer switches at the rear right, which are actuated by
the side selector coils. Please do not use a common contact
burnisher for cleaning. It is better to use a strip of plastic about
1 cm wide, to which a strip of the finest possible wet sandpaper (grain
size at least 800 or 1000) is glued on both sides. Alternatively,
you can also fold a strip of wet sandpaper lengthwise so that the
sanding surfaces are on the outside. Slide this strip between the
contacts and polish the contact surfaces until they are completely
bright. The camshaft switches are actuated when not in use and are therefore
difficult to access. To reach them, press the search microswitch and
raise the gripper, then switch off the service switch.
If all contacts are clean and bright, check whether the contacts are
correctly adjusted. The best way to do this is to run the gripper
motor back to just before the switching point and switch the service
switch off again. Then continue turning the gripper motor by hand (through
the opening at the top) until the contacts are actuated. The
normally open contacts must be securely closed before the normally
closed contact opens. One of the contacts must have 3 contact blades
connected when pressed.
-
That the reset levers move too slowly to the starting position
and become jammed between the pin and the search lever.
To remedy the fault, it is necessary to remove the pin wheel. The
first step is to remove the large arm with the pin pushers. To do
this, loosen the allen screw. The arm can then be removed. A small
steel plate is screwed onto the pin wheel with two screws. This
plate must be loosened and moved so that it no longer engages in the
groove of the metal part (selector coil in the magazine axle). The
pin wheel is clamped onto the magazine axle with a hexagon head
screw (SW 11). After loosening, the pin wheel must be removed.
Now unscrew the retaining brackets (on which the unnecessary
contacts are also mounted) that hold the reset levers in place and
remove the circlip from the shaft of the reset lever. Make sure that
the spring does not jump away and gets lost. The lever can then be
pulled out sideways. There is a pin on the inside of the lever which
goes through the coil plunger. This must also be removed. Be careful,
there is another spring. Clean and degrease the coil plunger and the
sleeve in the coil. If there are any rough spots, they should also
be polished. It is important that the parts are and remain
absolutely grease-free. The large springs are usually a little lame.
You can stretch them a little to increase the tension. Once both
plungers have been cleaned, the whole thing is reassembled. You can
put a drop of oil on each of the shafts of the search lever and the
reset lever.
The pin wheel must be adjusted during installation so that the
magazine does not have too much play in the axial direction. It must
be turned so that the support bracket for the hook is exactly in the
position where the hook arm meets it in the middle. Then the
pinpusher coil is fixed again with the small plate. The plunger of the pinpusher and the inside of the brass tube must
also be cleaned and polished if necessary. When fitting the
pinpusher, make sure that the metal sleeve slides into the slotted
brass tube so that the brass tube is clamped between the metal
sleeve and the aluminum part. Insertion is easier if the aluminum
part is pushed apart slightly with a screwdriver near the allen
screw. Once the part is correctly positioned, it can be pushed onto
the coil plunger with a firm push. To adjust, use the selection
wheel to set number A1. Then press the lever of the stop coil in the
selector and fix it with a screwdriver so that the selector can no
longer turn. Now turn the pinpusher lever so that the longer
pinpusher points exactly in the middle of the pin labeled A1. The
short pinpusher points exactly to an empty hole. The distance to the
pins should be about 2 - 3mm. Finally, tighten the allen screw (not
too tight).
|
| |
Tonarm setzt auf, kein Ton - Verstärker
R4359A
Modelle RI-1, RI1-G, CMM u.a. |
|
Tonearm sets down, no sound - amplifier R-4359A
Models RI-1, RI-1G, CMM et.al |
|
Nach der erfolgreichen Wahl, das Auflegen der Single
und Absetzen des Tonarmes kommt kein Ton. Die Sicherung des Verstärker
ist in Ordnung.
Was kann alles geprüft werden?
Antwort: Als erstes stellt sich die Frage, ob
der Verstärker an sich in Ordnung ist. Wann wurde er das letzten Mal
fachlich geprüft und überholt? Wann hat er das letzte Mal einwandfrei
funktioniert? Möglicherweise sollte der erste Schritt im Prüfen und
Überholen des Verstärkers liegen.
Generell gilt: Nach dem Absetzen des Tonarmes
sollte die Stummschaltung des Verstärkers aufgehoben werden. Es ist ein
Relais in offener Ausführung unter dem Chassis (Nr. 22 in der
nachfolgenden Grafik). Es sollte geprüft
werden, ob dieser Kontakt entsprechend arbeitet (öffnet/schließt). Wenn
ja, dann muss geprüft werden, ob der Mikroschalter, der das Relais ab-
oder zuschaltet, in Ordnung ist. Wichtig: den Mikroschalter mit einem
Multimeter auf Durchgang messen, nicht auf das "Klick" verlassen.
Liegt der Fehler nicht im Stummrelais:
Als erstes prüfen, ob alles angesteckt ist, was
angesteckt sein muss. Vorne am Verstärker ist der runde Stecker PHONO SPKRS. Dieser muss angesteckt sein,
denn das sind die eingebauten
Lautsprecher. Mit dem Schalter PHONO SPKRS kann man die Leistung für die
eingebauten Lautsprecher wählen (0,3 - 1,5 - 6 - 24 Watt). Wenn keine
externen Lautsprecher angeschlossen sind, muss der Schalter auf 24 Watt
gestellt sein.
Daneben gibt es einen viereckigen Stecker EXT. SPKRS. Dieser muss nicht
unbedingt angesteckt sein. Er stellt die Verbindung zu den Klemmleisten
auf der Rückseite der Musikbox her, wo externe Lautsprecher
angeschlossen werden können.
Daneben ist der Rundstecker MUTE für die Stummschaltung. Der Verstärker
funktioniert auch, wenn dieser nicht angesteckt ist. Es werden aber
Störgeräusche - z.B. während des Plattenwechsels - hörbar.
Ein weiterer runder Stecker (VOLUME CONTROL) ist weiter hinten am
Verstärker. Dieser muss angesteckt sein. Von dort gehen die zwei Drähte
an die Klemmleisten auf der Geräte - Rückseite. Dort muss der
Lautstärkeregler an die entsprechenden Klemmen angeschlossen sein.
Daneben ist die 12polige Steckverbindung zum Vorverstärker.
Natürlich muss auch die Stromversorgung am Netzteil angesteckt sein.
Am Vorverstärker muss die Tonabnehmerleitung angesteckt sein. Die
Tonabnehmerleitung geht an eine 7-polige Steckverbindung neben dem
Tonarm und von dort weiter zum Tonabnehmer.
Möglich ist, dass der Lautstärkeregler nicht angeschlossen ist. Wenn da
ein Fernregler angeschlossen war und entfernt wurde, könnte der
eingebaute Regler nicht angeschlossen sein.
Möglich ist auch, dass Röhren fehlen. Es müssen 4x 7868 und 2x 12AX7
sowie eine 5U4GB vorhanden sein. An Stelle der 5U4GB kann auch ein
Ersatz-Steckmodul (ein zylindrisches Teil, halb so hoch wie eine Röhre)
eingesetzt sein. Alle Röhren müssen sichtbar (und spürbar) heizen,
insbesondere die 5U4GB, sofern eine vorhanden ist. |
|
After the successful selection,
placing the record on the turntable and setting down the tonearm, there
is no sound. The amplifier fuse is OK.
What can be checked?
Answer: The first question is whether the amplifier itself is in
order. When was the last time it was professionally checked and
overhauled? When was the last time it worked properly? Maybe the first
step should be in testing and overhauling the amplifier.
As a general rule, the amplifier should be
unmuted after the tonearm has been set down. This is an open relay
located on the underside of the chassis (No. 22 in the following grafic). It should be checked whether
this contact is really working properly (opening/closing). If so, the
microswitch which activates/deactivaes the mute relay need to be checked.
Important: Don't rely on the "Click" but measutrre the micro switch for
continuity with a multimeter.
If the fault is not in
the mute relay:
The first thing to check is whether everything that needs to be plugged
in is plugged in. There is a round PHONO SPKRS plug on the front of the
amplifier. This must be plugged in, as these are the built-in speakers.
The PHONO SPKRS switch can be used to select the power for the built-in
speakers (0.3 - 1.5 - 6 - 24 watts). If no external speakers are
connected, the switch must be set to 24 watts.
Next to it there is also a square plug EXT. SPKRS. This does not
necessarily have to be plugged in. It establishes the connection to the
terminal strips on the rear of the jukebox, where external speakers can
be connected.
Next to it is the round plug MUTE for muting. The amplifier also works
when it is not plugged in. However, noise will be audible, e.g. while
changing records.
Another round plug (VOLUME CONTROL) is further back on the amplifier.
This must be plugged in. From there, the two wires go to the terminal
strips on the rear of the jukebox. The volume control must be connected
to the corresponding terminals there.
Next to it is the 12-pin plug connection to the preamplifier.
Of course, the power supply must also be connected to the power supply
unit.
The pickup wire must be connected to the preamplifier. The pickup wire
goes to a 7-pin plug connection next to the tonearm and from there to
the pickup.
It is possible that the volume control is not connected. If a remote
control was connected and removed, the built-in control may not be
connected.
It is also possible that tubes are missing. There must be 4x 7868 and 2x
12AX7, as well as a 5U4GB. A replacement plug-in module (a cylindrical
part, half the height of a tube) may also be fitted in place of the
5U4GB. All tubes must heat up visibly (and noticeably), especially the
5U4GB, if one is present.
|
|
 |
| |
|
Lautes Geräusch aus dem Lautsprecher bei einer Wahl, die
während des Abspielens einer Single gemacht
wird. |
|
Loud noise from the loudspeaker when a
selection is made while a record plays. |
|
Wird während des Abspielens einer
Schallplatte ein weiterer Titel angewählt, kommt beim Setzen des
Pins ein lautes Geräusch aus dem Lautsprecher. Was kann die Ursache
sein?
Hierfür kommen mehrere Ursachen in Frage:
-
Masseproblem am
Potentiometer
-
Der Verstärker benötigt
eine Überholung
-
Hochfrequente
Störungen aus der Wahlanlagen werden durch den Lautstärkeregler
aufgenommen. Leider ist das nicht immer ganz zu beheben. Es gibt
aber einige Maßnahmen, die es zumindest stark reduzieren:
-
Man kann den
Lautstärkeregler (inklusive Gehäuse) abmontieren und so weit wie
möglich von der Box entfernt montieren.
-
Man kann
versuchen, ein separat geerdetes Abschirmgehäuse, das nicht mit
dem Reglergehäuse verbunden ist, darüber zu bauen.
-
Ein 10K-Widerstand
kann in die Leitung zum g1 (Pin 7 der ersten 12AU7)
eingefügt werden, der dann zusammen mit der Gitterkapazität einen HF-Filter
bildet. Notfalls kann man noch einen kleinen Kondensator (max.
100pF) von Pin 7 gegen Masse schalten.
-
Wenn nur ein Krachen
entsteht, wenn der Pin geschlagen wird, aber nicht, während der
Impulsgeber auf der Tastatur läuft (bzw. die Stepperspulen betätigt
werden), könnte es eine andere Ursache geben. Der Kontakt auf dem
Spragrelay (das Relais mit dem langen Hebel rechts oben im Pulse
Converter, der die Stiftschläger - Spule schaltet, könnte
verschmutzt sein und dadurch einen starken Funken erzeugen. Ich
hatte auch schon einmal eine Stiftschlägerspule mit Windungsschluss,
was ebenfalls zu einem starken Funken auf dem Kontakt führte.
|
|
If another title is selected
while a record is being played, a loud noise comes from the loudspeaker
when the selcected pin is acivated. What could be the cause?
There are several possible
causes:
-
Ground problem on
potentiometer
-
The amplifier needs an
overhaul
-
High-frequency interference
from the selector unit get catched by the volume control.
Unfortunately, this cannot always be completely eliminated. However,
there are some actions that can at least greatly reduce it:
-
You can remove the
volume control (including the housing) and mount it as far away
from the speaker as possible.
-
You can try to build a
separately earthed shielding housing over it, which is not
connected to the controller housing.
-
A 10K resistor can be
mounted in the line to g1 (pin 7 of the first 12AU7). Together
with the grid capacitance, this forms an HF filter. If necessary,
you can also connect a small capacitor (max. 100pF) from pin 7
to ground.
-
If there is only a
crackling noise when the pin gets activated, but not while the pulse
generator on the keyboard is running (or the stepper coils are
activated), there could be another cause. The contact on the sprague
relay (the relay with the long lever at the top right of the pulse
converter, which switches the selection pin coil) could be dirty,
causing a strong spark. I have had also a selection pin activating
coil with a short circuit, which also led to a strong spark on the
contact.
|
| |
|
Das erste Lied beginnt sehr laut, nach ein paar
Sekunden regelt sich die Lautstärke auf die eingestellte zurück - Rowe
CD100 |
|
The first song starts very loud, after a few
seconds the volume returns to the set level - Rowe CD100 |
|
Wenn ich nach längerer Zeit eine Wahl
tätige, beginnt das erste Lied sehr laut. Nach ein paar Sekunden regelt
sich diese auf die zuvor eingestellte zurück. Was kann die Ursache sein?
Für den beschriebenen Fehler gibt es mehrere Möglichkeiten. Dafür vorab
zum Verständnis: Die Musikstücke sind verschieden laut aufgenommen und
man müsste die Lautstärke immer wieder neu einstellen.
Aus diesem Grund
gibt es in fast allen Musikbox-Verstärkern eine sogenannte AVC (Automatic
Volume Control = automatische Lautstärkeregelung). Diese bewirkt, dass
bei lauten Musikstücken die Verstärkung zurückgeregelt wird, bei leisen
wird sie erhöht. Wenn nun kein Musiksignal vorhanden ist (weil die Box
stillsteht oder weil gerade eine andere CD aufgelegt wird), "denkt" die
AVC, es ist eine sehr leise Musik und erhöht die Lautstärke. Wenn dann
eine CD zu spielen beginnt, ist die Lautstärke im ersten Moment viel zu
hoch. Es dauert dann einen Moment, bis die AVC zurückregelt.
Es gibt
daher noch eine weitere Schaltung ("Squelch" genannt), die das
verhindern soll. Im Stillstand und während des CD-Wechselns wird der
Verstärker stumm geschaltet ("Muting"). In dieser Zeit ist auch die
Squelch-Schaltung aktiv und "täuscht" der AVC ein Tonsignal vor, wodurch
diese die Verstärkung auf ein normales Maß zurück regelt.
Ein Defekt in dieser Squelch-Schaltung kann verschiedene Ursachen haben.
Es kann sein, daß der Verstärker gar nicht stumm geschaltet wird, weil
z. B. der Muting-Stecker am Verstärker nicht angesteckt ist. Es ist auch
möglich, dass das Muting-Signal vom Control Computer fehlt.
Es ist aber
auch möglich, dass der Fehler im Verstärker ist. In diesem Fall sollte
der Verstärker (von einem Fachmann) repariert werden. |
|
When I make a selection after a
long time, the first song starts very loudly. After a few seconds, it
returns to the previous setting.
What could be the cause?
There are several possibilities
for the error described. First of all, for your understanding: The music
titles are recorded at different volumes and the volume would have to be
adjusted again and again.
For this reason, almost all jukebox amplifiers have a so-called AVC
(Automatic Volume Control). This has the effect that the amplification
is reduced for loud music titles and increased for quiet ones. If there
is no music signal present (because the speaker is at a standby or
because another CD is being played), the AVC “thinks” that the music is
very quiet and increases the volume. When a CD starts to play, the
volume is much too high at first. It then takes a moment for the AVC to
reduce the volume.
There is therefore another circuit (called “squelch”) to prevent this.
The amplifier is muted (“muting”) at standby and while the CD is being
changed. During this time, the squelch circuit is also active and
“simulates” an audio signal to the AVC, causing it to regulate the
amplification back to a normal level.
A defect in this squelch circuit can have various causes. It is possible
that the amplifier is not muted at all because, for example, the muting
plug on the amplifier is not connected. It is also possible that the
muting signal from the control computer is missing.
However, it is also possible that the fault is in the amplifier. In this
case, the amplifier should be repaired (by a specialist). |
| |
Die Plattenanzeige
AMI H ist verstellt. Der richtige Titel wird gespielt, stimmt aber nicht mit dem Anzeigefenster überein. |
|
The record indicator of AMI H is mis-adjusted.
The right song gets played but doesn't corresond with the indicator
window. |
|
Es müssen die beiden Zahnräder gegeneinander verdreht werden. Die drei
Schrauben von dem großen Zahnrad müssen dafür gelockert, um dieses von
dem kleinen Zahnrad zu lösen und den Popularitätszähler in die richtige
Position zu drehen. Der Serviceschalter sollte vorsichtshalber dabei
ausgeschaltet werden, denn sonst kann es passieren, daß das Magazin
plötzlich zu laufen beginnt. Auf dem Populartätszähler ist der Scan
Switch montiert, der den Suchlauf aktiviert.
Das kleine Zahnrad ist durch ein Stück Schlauch mit zwei Schlauchklemmen
mit dem Motor verbunden. Wenn eine dieser Schlauchklemmen locker ist,
nützt das Einstellen nicht viel, denn es verstellt sich in kurzer Zeit
wieder von selbst. In diesem Fall kann man den Popularitätszähler mit
der Hand verdrehen, ohne das große Zahnrad zu lockern.
Hinweis: es ist
möglich, daß Öl oder Fett auf den Schlauch gekommen ist und den Gummi
zersetzt. Dann nützen auch neue Schlauchklemmen nur für kurze Zeit. In
dem Fall ist es besser, ein Stück gewebearmierten Schlauch mit passendem
Innendurchmesser zu verwenden. |
|
The two gear wheels must be
turned against each other. The three screws of the large gear wheel must
be loosened to detach it from the the small gear wheel, and to turn the
popularity meter to the correct position.
To be on the safe side, the service switch should be switched off.
Otherwise the magazine may suddenly start to run.
The scan switch is mounted on the popularity meter which activates the
scan.
The small gear wheel is connected to the motor by a piece of hose with
two hose clamps. If one of these hose clamps is loose, the adjustment is
of little use only, because it will soon mis-adjust itself again within
a short time. In this case, you can turn the popularity meter by hand
without loosening the large gear wheel.
Note:
It is possible that oil or grease has got on the hose and is destroying
the rubber. If so, even new hose clamps will work only for a short
period. In this case it is better to use a piece of reinforced hose with
a suitable inner diameter. |
| |
|
Der Plattenteller einer
Continental dreht nicht nach erfolgreicher Wahl. |
|
The turntable of a Continental doesn't turm
after successful selection. |
|
Soweit funktioniert
alles. Nach der Wahl wird die entsprechende Schallplatte
herausgenommen und aufgelegt. Aber der Plattenteller dreht sich nicht.
Was kann die Ursache sein?
Wenn der Plattenteller
nicht dreht, kann das eine mechanische oder eine elektrische Ursache
haben. Es kann sein, daß der Motor nicht läuft. Dann liegt es vermutlich
am Camshaft Switch #3. Die Camshaft Switches sind die insgesamt 6
Mikroschalter unter der Wippe zwischen Greifer und Tonarm. Schalter #3
schaltet den Plattentellermotor. Ob der Motor läuft oder nicht sieht
man, wenn man den Plattenteller herunter nimmt - er steckt nur in einer
Lagerbuchse. Zwischen Motor und Plattenteller sollte sich ein Gummirad
(sog. Idler Wheel) befinden. Es ist auf einem Hebel montiert und sollte
mit einer Feder in die richtige Position gezogen werden. Es muss auf der
Innenseite des Plattentellers laufen. Wenn man den Plattenteller wieder
einsetzt (oder auch nach dem Transport der Box), ist darauf zu achten,
dass das Gummirad unter den Plattenteller geführt wird. Der Plattenteller
darf nicht auf dem Gummirad aufliegen. |
|
Everything works as far as it goes. After the
selection, the corresponding record is taken out and placed on the
turntable. But the turntable does not turn. What could be the cause?
If the turntable does not turn, it may be a
mechanical or an electrical cause. It could be that the motor is not
running. In this case the fault might be the camshaft switch #3. The
camshaft switches are the 6 micro-switches located under the rocker
between the turntable and the tonearm. Switch #3 switches the turntable
motor.
You can see whether the motor is running or not when taking off the
turntable - it is only stuck in a bushing. Between the motor and the
turntable there should be a rubber wheel (the so-called idler wheel). It
is mounted on a lever and should be pulled into the right position with
a spring. The idler wheel needs to run on the inside of the turntable.
When putting the turntable back in place (or even after transporting the
jukebox) make sure that the rubber wheel is guided under the turntable.
The turntable must not rest on the rubber wheel. |
| |
Nach dem Abspielen einer
B-Seite wird keine gewählte A-Seite gespielt
AMI I und andere |
|
After a B-side was played it does
not return to any selected A-side
AMI I et al. |
|
Die Ursache ist, dass die
Toggle Shifter Spule #1 nicht betätigt wird, wenn eine A-Seite gewählt
ist. Wenn vorher auch eine A-Seite gespielt wurde, spielt das keine
Rolle. Wenn aber vorher eine B-Seite gespielt wurde, ist der Umschalter
in der falschen Position und der B-Seiten-Pin wird anstelle des
A-Seiten-Pins zurückgesetzt. Daher bleibt der Stoppschalter #1 gedrückt,
der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden. Der Transfermotor bleibt
eingeschaltet, ist aber blockiert, der Verstärker bleibt stumm und die
Schallplatte kann nicht zurückgelegt werden.
In den meisten Fällen wird der Fehler durch verschmutzte oder schlecht
eingestellte Nockenwellenschalter verursacht. In seltenen Fällen kann er
jedoch auch durch den Stoppschalter Nr. 1 verursacht werden.
Das
Service Manual bietet zusätzlich zu den Schaltplänen auch die hier beschriebenen Einstellungen. Es bietet auch eine Beschreibung des
Funktionsablaufs mit Schaltplan und Grafiken für jeden Arbeitsschritt. |
|
The cause of the error is that the Toggle
Shifter Coil #1 is not operated when an A-side is selected. If an A-side
was also played before, it does not matter. But if a B-side was played
in before, the Transfer Switch is in the wrong position and the B-side
pin is reset instead of the A-side pin. Therefore, the Stopping Switch
#1 remains pressed, the placement of the record can not be completed.
The transfer motor remains energized but is blocked and the amplifier
remains muted and the record cannot be put back.
In most cases, the error is caused by dirty or poorly adjusted camshaft
switches. In rare cases, however, it may be due to stopping switch #1.
The
service manual offers in addition to the schematics all settings
described here. It offers also a description of the work flow with circuit
diagram and position sketch for each work step.
|
| |
|
Greifermotor stoppt
nicht - AMI K, Continental |
|
Gripper motor doesn't stop - AMI K, Continental |
|
Der Greifermotor einer AMI K stoppt nicht,
sondern dreht kontinuierlich weiter.
Wenn die zweiadrige Leitung vom Löschknopf zum Netzteil beschädigt ist -
z.B. Kabelbruch, ggfs. äußerlich nicht sichtbar, kann es dazu führen,
dass der Greifermotor nicht stoppt. |
|
The gripper motor of an AMI K
does not stop but spins continously
If the 2-core wire from the cancel button to power supply is damaged,
e.g. a broken wire, eventually not visible from the outside, then it can
happen that the gripper motor does not stop. |
|
Die Angaben haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Bei den (importierten) Boxen können im Laufe der Jahre durchaus
Veränderungen vorgenommen worden sein. Copyright.
|
Ein Service von

Copyright by
Stamann Musikboxen |