Allgemeines |
|
General |
Sicherungen - auch Fein- oder Schmelzsicherungen genannt - sind eine
Schutzmaßnahme bei zu hohen Stromstärken. In dem Fall wird der
Stromkreis durch die thermische Wirkung des Stroms unterbrochen.
In Musikboxen kommen oft träge Glas- bzw. Feinsicherungen zum
Einsatz, hin und wieder findet man jedoch auch flinke, z.B. zur
Absicherung von Trafos bei Seeburg. Feinsicherungen bestehen aus einem
kleinen Glasröhrchen mit Metallkappen an den Enden, zwischen denen sich
der Schmelzleiter - freiliegend oder in Quarzsand eingebettet -
befindet.
Feinsicherungen gibt es in verschiedenen Stärken bis 20 A und in
unterschiedlichen Reaktionszeiten: |
|
Fuses - also called fusible links or
fine wire fuses - are a protection in the event of excessive current. In
this case, the circuit is interrupted by the thermal effect of the
current.
In jukeboxes, slow-blow glass fuses resp. fine-wire fuses are often used,
but now and then you can also find fast-blowing ones, e.g. for
protecting transformers in Seeburg jukeboxes. Fuses consist of a small
glass tube with metal caps at the ends, between which the fusible
conductor - exposed or embedded in quartz sand - is located.
Fuses are available in various strengths up to 20 A and with different
response times: |
Abkürzung |
Abkürzungen US |
Typ deutsch |
Typ englisch |
Reaktionszeit ** |
FF |
|
sehr flink |
very fast acting |
< 0,001 Sek. |
F |
6 x 32 mm: MTH, AGC, ABC
5 x 20 MM: GDA, GDB, GMA |
flink |
fast acting |
0,001 - 0,01 Sek. |
M |
|
mittelträge |
medium time lag |
|
T |
6 x 32 mm: MDL, MDA, MDQ,
Fusetron
5 x 20 mm: GDC, GMC, GMD |
träge |
slo blow or time lag or timed |
0,01 - 0,1 Sek. |
TT |
|
sehr träge |
very slo blo or super time lag |
0,1 - 1,00 Sek |
Abbreviation |
Abbreviation US |
Type German |
Type English |
Reaction time
** |
|
** Die Zeitangaben beziehen sich auf eine 1000%ige
Überlastung. Dei einer 125%igen Überlastung sollte die Sicherung in
nicht weniger als eine Stunde, bei einer 200%igen dagegen schon
innerhalb von 2 Minuten auslösen.
(Quelle: © 2014 Littelfuse • Fuseology
Selection Guide)
Glassicherungen in amerikanischen Musikboxen haben ein Maß von 6 x 32 mm
(3 AG), in deutschen eines von 5 x 20 mm. Die genauen Daten sollten den
jeweiligen Handbüchern entnommen werden.
Darüber hinaus werden in einigen US Musikboxen bzw.
Komponenten noch Fustat-, QMQ- sowie sog. "Pigtail"-Sicherungen
(Seeburg) verwendet.
Maßeinheiten US Sicherungen:
1AG = 1/4" x 5/8" D x L
3AG = 1/4" x 1-1/4" D x L
4AG = 9/32" x 1-1/4" D x L
5AG = 13/32" x 1-1/2" D x L
7AG = 1/4" x 8/8" D x L
8AG = 1/4" x 1" D x L
1" ~ 2,541 cm |
|
** The times given refer to a
1000% overload. In the case of a 125% overload, the fuse should blow in
no less than one hour, whereas in the case of a 200% overload it should
blow within 2 minutes.
(Source: © 2014 Littelfuse • Fuseology
Selection Guide)
Glass fuses used
in US jukeboxes have a size of 6 x 32 mm (3 AG), in German ones of 5 x
20 mm. The exact data should be taken from the respective service
manuals.
In addition, Fustat, QMQ and so-called "pigtail" fuses (Seeburg) are
used in some US jukeboxes and components.
Sizes US fuses:
1AG = 1/4" x 5/8" D x L
3AG = 1/4" x 1-1/4" D x L
4AG = 9/32" x 1-1/4" D x L
5AG = 13/32" x 1-1/2" D x L
7AG = 1/4" x 8/8" D x L
8AG = 1/4" x 1" D x L
1" ~ 2,541 cm |
Glassicherung - glass fuse |
Fustat |
GMQ |
Pigtail |
|
|
|
Hier finden Sie einige
Sicherungen
für amerikanische und europäische Musikboxen.
|
|
Überprüfen von Sicherungen |
|
Checking
Fuses |
Beim Überprüfen von
Sicherungen ist folgendes zu beachten:
-
Der Durchgang muss mit
einem Ohmmeter geprüft werden. Sichtkontrolle allein reicht nicht
aus.
-
Die Sicherungen
sollten auf die richtigen Werte hin überprüft werden. In der Regel
sind die benötigten Werte auf die Komponenten aufgedruckt. Oder der Wert
der Sicherung steht auf der Metallkappe.
-
Sicherungen nur durch
eine mit einem gleichen Wert und gleicher Charakteristik (=
Reaktionszeit) ersetzen - nicht höher, da man sonst Folgeschäden
riskiert.
-
Es kommt vor, dass
eine Sicherung ohne ersichtliche Ursache durchbrennt. Wenn sie aber
sofort oder nach kurzer Zeit wieder durchbrennt, ist unbedingt die
Ursache zu suchen.
-
Beispiel
Durchgangsprüfung bei dem abgebildeten Multimeter: Einstellung auf
das schwarze Diodenzeichen = Dreieck mit Linie und Querstrich
(zwischen 5 und 6 Uhr). Beide Enden der Messleitungen zusammenhalten
und auf den Wert in der Anzeige achten.
Dann die Sicherung zwischen die Enden der Messleitungen und messen.
Der nun angezeigte Wert gibt Auskunft über den Zustand der
Sicherung:
Gleicher Wert = Sicherung ist in Ordnung
Anderer Wert = Sicherung defekt
|
|
When checking fuses
note the following:
-
The continuity must
be checked with an ohmmeter. A visual inspection alone is
not sufficient.
-
The fuses should be
checked for the correct values. Usually, the required values
are printed on the components. Or the value of the fuse is
written on the metal cap.
-
Replace fuses only
by one with the same value and the same characteristic (=
reaction time) - not higher, otherwise you risk follow-up
damage.
-
Sometimes a fuse
blows for no apparent reason.
However, if it blows again immediately or after a short
time, it is essential to find the cause.
-
Example continuity
test with the multimeter shown below:
Set to the black diode sign = triangle with line and
crossbar (between 5 and 6 o'clock). Hold both ends of the
measuring leads together and watch the value in the display.
Then place the fuse between the ends of the test leads and
measure. The value now displayed gives information about the
condition of the fuse:
Same value = fuse is OK
Other value = fuse is defective
|
|
|
|
FI-Schalter -
Fehlerstromschutzschalter, heute RCD |
|
RCD - Residual
current circuit breaker |
Fehlerstrom-Schutzschalter verhindern gefährlich hohe Fehlerströme gegen
Erde und tragen so zur höheren Sicherheit bei. Man findet sie in neueren
Häusern, in alten Häusern dagegen eher nicht. Der FI-Schalter ist an den
Stromkreisen, an denen Netzspannung anliegt, angeschlossen und somit
allen Verbrauchergeräten vorangeschaltet.
Der FI-Schalter vergleicht den zufließenden Strom mit dem abfließenden
in der Netzzuleitung. Diese beiden Ströme sind, solange kein Fehler
auftritt, gleich groß. Der FI-Schalter löst aus, wenn ein T'eil des
Stroms (> 10mA oder 30mA, je nach Typ des FI-Schalters) auf einem
anderen Weg abfließt. Das kann nur geschehen, wenn es eine elektrisch
leitende Verbindung (entweder direkt oder z. B. über den Körper) von der
Netzzuleitung zum Schutzleiter, oder es ein anderes geerdetes Teil (z.
B. feuchter Fußboden, Wasserleitungsrohr etc.) gibt.
Es kann vorkommen, dass der FI-Schalter beim Einschalten der Musikbox auslöst.
In jedem Fall ist zu überprüfen, ob ein Defekt bei dem Gerät vorliegt,
welches gerade eingeschaltet wurde (Masseschluß an den Stromkreisen, an
denen Netzspannung anliegt). Das sind in erster Linie die Beleuchtung,
der Laufwerksmotor und die Primärseite der Transformatoren.
Kurzschlüsse, die in Stromkreisen nach den Transformatoren
(Sekundärseite) vorkommen, können den FI-Schalter nicht auslösen.
Deutsche Wurlitzer: Störschutzkondensator C17 (vor dem
Netztrafo) überprüfen
NSM, Rock-Ola usw.:
Netz-Entstörfilter überprüfen
|
|
Residual current circuit
breakers prevent dangerously high fault currents to ground and thus
contribute to higher safety. They are found in newer houses, but tend
not to be found in older houses. The RCD is connected to the circuits to
which mains voltage is applied and is thus upstream of all consumer
devices.
The RCD compares the incoming current with the outgoing current in the
mains supply line. These two currents are equal as long as no fault
occurs. The RCD trips when a part of the current (> 10mA or 30mA,
depending on the type of RCD) flows off another way. This can only
happen if there is an electrically conductive connection (either direct
or e.g. via the body) from the mains supply line to the protective
conductor, or there is another grounded part (e.g. damp floor, water
pipe etc.).
It can happen that the RCD
trips when the jukebox is switched on. In any case, check whether there
is a defect in the apparatus that has just been switched on (ground
fault on the circuits to which mains voltage is applied). These are
primarily the lighting, the carriage motor and the primary side of the
transformers.
Short circuits that occur in circuits downstream of the transformers (secondary
side) cannot trip the RCD.
Deutsche Wurlitzer:
Check interference suppression capacitor C17 (in front of the mains
transformer)
NSM, Rock-Ola: Check
mains suppression filter |
|
Pigtail Sicherung Seeburg Laufwerk - Modelle mit Tormat |
|
Pigtail fuse in
Seeburg mechanism - models with tormat |
Was schützt die 5A Sicherung am Laufwagen bei der
V200 ist?
Diese ist "fliegend" zwischen Masse und Tormat-Abgriff verbaut (vorne am
Wagen an der Pin-Leiste).
Antwort:
Diese Sicherung, eine sog. Pigtail-Sicherung - sichert den Tormat ab im
Falle eines Kurzschlusses zwischen den Tormat-Kontakten und denen für
die Lampe der Spielanzeige auf dem Umkehrschalter.
|
|
What protects the 5A fuse on
the carriage of the V200?
It is installed "flying" between ground and the Tormat tap (at the front
of the carriage on the pin strip)
Answer:
This fuse - a so-called pigtail fuse - protects the Tormat in the event
of a short circuit between the Tormat contacts and those for the
selection playing indicator lamp on the reversing switch. |
|
! |
Achten Sie beim Ersetzen der Sicherungen
immer auf die richtigen Werte und Auslösezeit. Dieses ist immer auf der
jeweiligen Komponente oder manchmal auf
der Sicherungskappe angegeben. Eine falsche Absicherung kann gravierende Folgen
haben: durchgebrannte Trafos, Motoren, Spulen. Ersatz zu finden ist
oft schwer - und niemals günstig. |
|
When replacing fuses,
always ensure the correct values and tripping time. This is always
indicated on the respective component or sometimes on the fuse cap. A
wrong fuse can cause serious consequences: Blown transformers, motors
and coils. Finding replacements is often difficult - and will never be
cheap. |
! |
|
Die Angaben haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Bei den (importierten) Boxen können im Laufe der Jahre durchaus
Veränderungen vorgenommen worden sein. Copyright.
<<< zurück
zur Archiv-Übersicht
|
Ein Service von
Copyright by
Stamann Musikboxen |